- Supporto
- Supporto Tecnico
- Forum di Supporto
- PRODOTTI
- MARCOM
- Domande Generiche
- Gateway IEC61850 / MODBUS utilizzo delle variabili
Gateway IEC61850 / MODBUS utilizzo delle variabili
- Anonimi
-
Autore della discussione
04/12/2018 12:12 #1522
da Anonimi
Gateway IEC61850 / MODBUS utilizzo delle variabili è stato creato da Anonimi
Ho visto sul prodotto gateway per IEC61850 che c'è un limite di 400 variabili.
Avete indicazioni su come vengono utilizzate le variabili da parte del gateway?
Avete indicazioni su come vengono utilizzate le variabili da parte del gateway?
Rispondi a Anonimi
- marcom
-
- Offline
04/12/2018 12:20 - 04/12/2018 12:22 #1523
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Gateway IEC61850 / MODBUS utilizzo delle variabili
La domanda si riferisce al
gateway IEC61850 /MODBUS TCP
. Normalmente una variabile IEC61850 è composta da più variabili.
Ad esempio nell'esempio allegato la corrente in una protezione SIPROTEC è composta 28 tag.Quindi se voglio monitorare la corrente nel mio gateway consumo 28 variabili
Ad esempio nell'esempio allegato la corrente in una protezione SIPROTEC è composta 28 tag.Quindi se voglio monitorare la corrente nel mio gateway consumo 28 variabili
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)