Buongiorno,
non riesco a far comunicare il dispostiivo LC-101 versione DIN in modbus con il mio sistema di supervisione.
ho impostato l'indirizzo tramite DIP switch, mentre il protocollo e la velocità non riesco ad impostarla perchè il manuale del modello NON-DIN fa riferimento a dei DIP switch che non sono presenti in questa versione.
Grazie del supporto
Di più
27/05/2019 08:53 - 01/06/2019 11:23 #1681 da marcom
Risposta da marcom al topic LC-101/DIN non comunica in modbus
Il dispositivo LC-101/DIN ha gli stessi DIP switch della versione "normale" per poter impostare il protocollo e gli altri parametri di comunicazione. Per trovarli è necessario aprire il dispositivo e si trovano sotto la scheda principale.
E' di particolare utilità anche il software del produttore per configurare tutti i parametri da software Windows.
DCON Utility Pro: www.icpdas.com/root/product/solutions/so...con_utiltiy_pro.html

Il manuale del prodotto è disponibile al seguente indirizzo
ftp://ftp.icpdas.com.tw/pub/cd/8000cd/na...User_Manual_V120.pdf