- Supporto
- Supporto Tecnico
- Forum di Supporto
- PRODOTTI
- MARCOM
- Domande Generiche
- Gateway IEC61850 MMS Server, MODBUS RTU master
Gateway IEC61850 MMS Server, MODBUS RTU master
- Anonimi
-
Autore della discussione
28/12/2020 17:42 #2004
da Anonimi
Gateway IEC61850 MMS Server, MODBUS RTU master è stato creato da Anonimi
Ho visto il Vostro gateway che consente di leggere dei dati da dei dispositivi MODBUS RTU slave e renderli disponibili come IEC61850 MMS Server a dei client IEC61850. Quanti client IEC61850 contemporaneamente collegati è in grado di gestire questo gateway server IEC61850?
Rispondi a Anonimi
- marcom
-
- Offline
28/12/2020 17:44 - 28/12/2020 17:55 #2005
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Gateway IEC61850 MMS Server, MODBUS RTU master
Il
gateway IEC61850 /MODBUS
che funziona come IEC61850 MMS Server è in grado di gestire fino a 4 client collegati contemporaneamente.
Se si utilizza però il gateway per leggere dei dati da dispositivi MODBUS TP per renderli disponibili su protocollo IEC61850, bisogna tenere conto che il numero massimo di connessioni disponibili è 32. Queste numero comprende anche le connessioni con i client IEC61850.
Se si utilizza però il gateway per leggere dei dati da dispositivi MODBUS TP per renderli disponibili su protocollo IEC61850, bisogna tenere conto che il numero massimo di connessioni disponibili è 32. Queste numero comprende anche le connessioni con i client IEC61850.