normal Connessione a centrale Tecnoalarm

  • Anonimi
  • Avatar di Anonimi Autore della discussione
21/04/2016 12:15 #244 da Anonimi
Connessione a centrale Tecnoalarm è stato creato da Anonimi
Buonasera. Avremmo bisogno di una coppia di convertitori rs232-rs485, per la telegestione, a distanza, di una centrale di allarme. Il collegamento( su una distanza di circa 150 mt.) va da un p.c.con relativo programma installato, alla centrale antintrusione. Il fornitore della centrale ci ha detto che i convertitori, per poter funzionare, devono essere del tipo "trasparente", cioè che non tengono conto dei sistemi operativi installati (a bordo centrale e p.c.). Avete un prodotto che fa al caso ns?
Di più
21/04/2016 12:16 #245 da marcom
Risposta da marcom al topic Connessione a centrale Tecnoalarm
Il prodotto perfetto per questa applicazione è il MOXA TCC-100
Il prodotto è trasparente a qualsiasi tipo di comunicazione tra RS232 ed RS485.
Non dev'essere configurato ma soltanto impostati i dip switch per il funzionamento come RS485 o RS422 e per abilitare la resistenza di terminazione.

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
  • Anonimi
  • Avatar di Anonimi Autore della discussione
21/04/2016 12:18 #246 da Anonimi
Risposta da Anonimi al topic Connessione a centrale Tecnoalarm
Ho provato a collegare i due convertitori impostandoli in RS485, quindi utilizzando i due fili DATA+ e DATA-.
La comunicazione non si avvia...

Avete qualche consiglio in merito?
Di più
21/04/2016 12:19 #247 da marcom
Risposta da marcom al topic Connessione a centrale Tecnoalarm
Una prova da effettuare è collegare i due TCC-100 in RS422 a quattro fili per abilitare la comunicazione full duplex e collegare il TCC-100 alla centrale con un cavo Null-modem

Riporto qui sotto lo schema di collegamento.




I DIP su entrambi i TCC-100 devono essere tutti ad ON.

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Allegati:
  • Anonimi
  • Avatar di Anonimi Autore della discussione
21/04/2016 12:20 #248 da Anonimi
Risposta da Anonimi al topic Connessione a centrale Tecnoalarm
Buongiorno, volevamo solamente comunicarle che il suo ultimo suggerimento è andato a buon fine.

Il sistema funziona perfettamente.



Grazie della consulenza e buona giornata.