Salve,
avrei alcune domande da porvi sul dispositivo LoraWan Pulse Sens’o della NKE-WATTECO.
Questo prodotto può inviare dati orari e con quali tempi di durata della batteria?
Avete già avuto esperienze di installazioni specialmente nei pozzetti stradali?
Per quanto riguarda la configurazione iniziale è prevista l'impostazione del valore iniziale del contatore, il fattore di moltiplicazione, numeri di matricola, ecc..?
[/ol]
Attendo riscontro. Grazie
Cordiali saluti
avrei alcune domande da porvi sul dispositivo LoraWan Pulse Sens’o della NKE-WATTECO.
Attendo riscontro. Grazie
Cordiali saluti
Rispondi a Anonymous
- marcom
-
- Offline
18/12/2018 11:16 - 12/01/2019 10:54 #1546
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic info Pulse Sens’o sensor LoraWan
Buongiorno,
di seguito trovate le risposte alle Vostre domande.
Cordiali saluti
di seguito trovate le risposte alle Vostre domande.
- di default il dispositivo invia un frame per ogni input ogni giorno
support.nke-watteco.com/pulsesenso/#ApplicativeLayer
La durata della batteria con questa configurazione è superiore ai 10 anni
support.nke-watteco.com/pulsesenso/#Autonomia - Alcuni clienti li usano per verificare la presenza di acqua nei tunnel.
- È possibile impostare il valore iniziale attraverso il LoRaWAN con questo frame specifico "write attribute no response" (
support.nke-watteco.com/cluster-binary-input/#Count
) su fport 125:
Non esiste un fattore di moltiplicazione, questo va gestito dal lato dell'applicazione.
Per il numero di serie è possibile utilizzare la posizione attribuita: support.nke-watteco.com/basic-cluster/#Locationdescription , ma questa non viene mai inviata. Penso che il modo migliore sia quello di fare un collegamento sul lato dell'applicazione.
Alcuni clienti utilizzano la modalità batch per registrare alcuni punti e inviare il batch di dati. es: 1 punto ogni ora e un invio ogni 6 ore. L'obiettivo è avere più punti per vedere se c'è perdita.