normal Programmazione del PADPULSE

  • Anonimi
  • Avatar di Anonimi Autore della discussione
14/11/2017 10:07 - 14/11/2017 10:09 #1225 da Anonimi
Programmazione del PADPULSE è stato creato da Anonimi
Ho bisogno di informazioni sulla corretta configurazione da fare ai contaimpulsi PADPULSE; nello specifico i contatori volumetrici installati hanno il valore ad impulso di 2,5 litri, il settaggio del padpulse che abbiamo fatto, seguendo l'esempio del manuale, è il seguente:
Moltiplicator =1/4
Counter= 138000 (lettura instantanea del contatore volumetrico 138 m³)
Unit= 10l
Scaricando le letture dal data logger (MR004) ci siamo accorti che il dato di consumo riportato (a differenza di altre centraline) è espresso in m³ e non a l, e il valore del contatore è moltiplicato per 10.
Ad esempio:
lettura contatore = 138 m³
settaggio campo "counter" del PadPulse = 138000 l
Lettura del data logger = 1380 m³
E' corretto? Come fare per avere le misure in litri.
Allego immagini della configurazione

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Allegati:
Di più
14/11/2017 10:15 - 20/01/2018 23:45 #1226 da marcom
Risposta da marcom al topic Programmazione del PADPULSE
La configurazione è corretta del PADPULS è:

Programmazione Counter: 138000
Unità programmata: 10 l
Counter = 138000 x 10 l = 1380000 l = 1380,00 m3
Questo è quello che software FService legge (1380,05 m3).

Moltiplicatore impulsi = ¼, Unit = 10 l
Ogni 4 impulsi, viene aggiunto uno al contatore (=10 l). In questo modo un impulso ha un valore di 2,5 l.

Se vuole avere nel datalogger i litri invece dei metri cubi, il padpulse va riprogrammato nel seguente modo:

Counter: 1380000 (una cifra in più)
Unità: 1 l
Moltiplicatore impulsi = 5/2

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Powered by Forum Kunena
Avviso
  • I prezzi sul sito sono IVA esclusa.