Buongiorno,

su diversi impianti abbiamo montato i Gateway DLMS, non riusciamo pero´ ad accedere agli stessi dall´esterno della rete in cui sono configurati, aggiungo che localmente riusciamo ad accedere all´interfaccia web senza problemi.

Abbiamo provato a configurare il port forwarding sia sulla porta 502 che sulla porta 80, ma senza successo. Sembra che il dispositiovo non accetti connessioni dall´esterno.

E´ necessario abilitare sui dispositivi l´accesso dall´esterno ? Grazie mille
Di più
20/03/2023 12:01 #2479 da marcom
Risposta da marcom al topic GATEWAY DLMS-MODBUS MISURATORI ENERGIA
Buongiorno,

sembra un problema relativo alla mancata configurazione del gateway di rete.
Oltre all'indirizzo IP e alla subnet mask per poter raggiungere il dispositivo da remoto occorre impostare l'indirizzo IP del gateway.

Se questo è stato impostato correttamente allora può essere un problema che il router che dà accesso ad internet non ha indirizzo IP pubblico. Se l'indirizzo inizia per 10. o per 5. questo è privato e non raggiungibile da remoto.

Se vuole scriverci a supporto@marcomweb.it l'indirizzo che utilizza per raggiungere da remoto il gateway possiamo fare una verifica al volo.