normal TCW241 Collegamento sensori 1-Wire

  • Anonimi
  • Avatar di Anonimi Autore della discussione
26/09/2016 12:20 #569 da Anonimi
TCW241 Collegamento sensori 1-Wire è stato creato da Anonimi
Buongiorno, in riferimento al TCW241 ho letto che ha un'interfaccia 1-Wire per leggere fino ad 8 sensori come temperatura ecc..
Ma stiamo parlando dei TST100 come sensori che possono essere serrati nello stesso terminal blocks oppure per supportare più di un sensore ( sempre di temperatura ) dovrò utilizzare i TSC200-15
Di più
26/09/2016 12:22 #570 da marcom
Risposta da marcom al topic TCW241 Collegamento sensori 1-Wire
Può fare entrambe le cose.

Come riportato nella pagina allegata, se collega i TST100 a stella sui morsetti il numero max raccomandato è 4 e distanza max 10 metri
Altrimenti deve fare una topologia a bus per distanze maggiori con cavi indicati nella pagina
Saluti

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)