normal Lunghezza cavo RS485 + power

  • Ernesto
  • Avatar di Ernesto Autore della discussione
16/07/2018 16:37 #1416 da Ernesto
Lunghezza cavo RS485 + power è stato creato da Ernesto
Salve,

quant'è lungo il cavo RS485 + power tra il TCW210 ed il TSH300?

Attendo riscontro.
Grazie
Di più
16/07/2018 16:46 - 16/07/2018 16:49 #1417 da marcom
Risposta da marcom al topic Lunghezza cavo RS485 + power
La lunghezza massima del Bus dipende dai seguenti parametri:
  • Il numero dei sensori collegati al Bus (influenza il consumo di corrente)
  • La resistenza del cavo per metro

Diciamo che abbiamo il seguente sistema:
  • TCW210-TH , tensione Bus 1-wire 5V
  • Sensore TSH300 , consumo di corrente 5mA. La minima tensione di funzionamento è 4V
  • Cavo Cat.5 FTP con resistenza 20 Ohm per 100 metri (cavi di qualità superiore hanno una resistenza minore)
Se la lunghezza del cavo è di 100 metri, la caduta di tensione sarà di 0,2V. Per cui 4,8V saranno sufficienti per il corretto funzionamento del TSH300.
Se la lunghezza del cavo è di 300 metri, la caduta di tensione sarà di 0,6V. Per cui 4,4V saranno sufficienti per il corretto funzionamento del TSH300.
Se la lunghezza del cavo è di 600 metri, la caduta di tensione sarà di 1,2V. Per cui 3,8V NON saranno sufficienti per il corretto funzionamento del TSH300.

Per i sistemi con lunghezze di cavo tali da ridurre la tensione sotto i 4V sarà necessario utilizzare un'alimentazione esterna.

Cordiali saluti

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
  • Ernesto
  • Avatar di Ernesto Autore della discussione
17/07/2018 16:25 #1418 da Ernesto
Risposta da Ernesto al topic Lunghezza cavo RS485 + power
Vorrei usare il TCW210 con circa 6 TSH300 su un cavo di ~ 100 metri di lunghezza.
Acquisirò le temperature e le umidità misurate dal TCW tramite l'interfaccia Modbus TCP e le porterà al software SCADA.
Era la tensione di alimentazione a 5 VCC che mi faceva pensare a problemi probabili sui cavi lunghi.

Cordiali saluti.
Di più
17/07/2018 16:30 #1419 da marcom
Risposta da marcom al topic Lunghezza cavo RS485 + power
Tale sistema potrebbe essere fattibile, a seconda della posizione dei sensori.
Supponiamo che tutti e 6 i sensori si trovino alla fine del bus 100 metri. La caduta di tensione sarà 1,2V. Per cui 3,8V non saranno sufficienti per il corretto funzionamento.
Ma, se 3 dei sensori si trovano sul 50° metro del bus ed i restanti 3 alla fine del bus, la caduta di tensione sarà 0,9 V. Molto probabilmente i sensori funzioneranno, ma non è affidabile avere una riserva di tensione così bassa. Naturalmente questi calcoli sono validi per un cavo con resistenza di 20 Ohm / 100 metri.

Cordiali saluti

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Powered by Forum Kunena
Avviso
  • I prezzi sul sito sono IVA esclusa.