normal Pannelli Weintek Modbus slave

  • Andrea
  • Avatar di Andrea Autore della discussione
25/05/2016 17:26 #355 da Andrea
Pannelli Weintek Modbus slave è stato creato da Andrea
Un info sui touch weintek, posso farli lavorare come Modbus slave?

Vorrei mettere vari pannelli su una linea 485 e scrive I valori dal PX della Siemens.

Fammi sapere
Di più
25/05/2016 17:28 #356 da marcom
Risposta da marcom al topic Pannelli Weintek Modbus slave
Gentile Andrea,

si può fare! Basta aggiungere un nuovo dispositivo di tipo Modbus Server e selezionare la porta seriale che si intende utilizzare. Nelle impostazioni del dispositivo è poi presente ID modbus che deve avere.





Le variabili modbus sono rimappate automaticamente in aree di memoria interne del pannello.


Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Allegati:
Powered by Forum Kunena
Avviso
  • I prezzi sul sito sono IVA esclusa.