normal Collegamenti elettici KMK151

  • Anonimi
  • Avatar di Anonimi Autore della discussione
31/07/2017 15:07 #1109 da Anonimi
Collegamenti elettici KMK151 è stato creato da Anonimi
Buongiorno,

non riesco a rilevare l'impulso elettrico della sonda KMK151 connessa all'ingresso del mio PLC.
Quali sono i collegamenti elettrici corretti?

Grazie
Di più
31/07/2017 15:09 #1110 da marcom
Risposta da marcom al topic Collegamenti elettici KMK151
Buongiorno,

i collegamenti elettrici della sonda su ingresso del PLC sono i seguenti:





Al contrario di quello che sembrerebbe corretto, occorre riportare sul comune dell'ingresso il positivo dell'alimentazione della sonda.

A disposizione per ulteriori informazioni
Cordiali saluti

Marcom S.r.l.
via Mezzacampagna, 52 int.29
37135 - Verona (VR)