25/09/2020 18:24 #1979
da Anonimi
Gateway Wireless MBUS STG è stato creato da Anonimi
Ho visto il gateway Wireless MBUS STG 154. Non mi sono chiare le modalità di funzionamento.
Mi potete dare delle delucidazioni?
Mi potete dare delle delucidazioni?
Rispondi a Anonimi
- marcom
-
- Offline
25/09/2020 18:30 - 25/09/2020 18:31 #1980
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Gateway Wireless MBUS STG
Ecco gli scenari di utilizzo attualmente possibili ( Settembre 2020):
Modalità server STG: modalità meter Wmbus:
- Ricevi dati da Serial e invia a wmbus
- Ricevi dati da TCP e invia a wmbus
Modalità server STG - WMBus "altra modalità":
- Ricevi dati da WMbus e invia a TCP
- Ricevi dati da Wmbus e invia a Serial
Modalità client STG: modalità meter Wmbus:
- Ricevi dati da Serial e invia a wmbus
- Ricevi dati da TCP e invia a wmbus
Modalità client STG - Wmbus "altra modalità":
- Ricevi dati da WMbus e invia a TCP
- Ricevi dati da Wmbus e invia a Serial
Ora il dispositivo è trasparente, è sufficiente ottenere i dati dal dispositivo WMBus e lui li invia a ETHERNET o SERIAL. ( e viceversa). E' possibile anche eseguire l criptazione o decriptazione sul gateway.
La modalità meter prevede che chi invia i dati al gateway su seriale o TCP li impacchetti in maniera opportuna per creare un pacchetto WMBUS corretto. La procedura è indicata sul manuale del prodotto al capitolo 10.5
Modalità server STG: modalità meter Wmbus:
- Ricevi dati da Serial e invia a wmbus
- Ricevi dati da TCP e invia a wmbus
Modalità server STG - WMBus "altra modalità":
- Ricevi dati da WMbus e invia a TCP
- Ricevi dati da Wmbus e invia a Serial
Modalità client STG: modalità meter Wmbus:
- Ricevi dati da Serial e invia a wmbus
- Ricevi dati da TCP e invia a wmbus
Modalità client STG - Wmbus "altra modalità":
- Ricevi dati da WMbus e invia a TCP
- Ricevi dati da Wmbus e invia a Serial
Ora il dispositivo è trasparente, è sufficiente ottenere i dati dal dispositivo WMBus e lui li invia a ETHERNET o SERIAL. ( e viceversa). E' possibile anche eseguire l criptazione o decriptazione sul gateway.
La modalità meter prevede che chi invia i dati al gateway su seriale o TCP li impacchetti in maniera opportuna per creare un pacchetto WMBUS corretto. La procedura è indicata sul manuale del prodotto al capitolo 10.5