normal TLM - traffico dati nel collegamento SCADA-slave

  • Anonimi
  • Avatar di Anonimi Autore della discussione
09/10/2020 15:24 #1981 da Anonimi
Salve,

ho un dubbio sul TLM. Ho bisogno d collegare uno SCADA a uno slave tramite MODBUS TCP utilizzando TLM.
Il TLM è connesso a ETHERNET tramite lo SCADA
Cosa accadrà al traffico Ethernet?
Il TLM è in grado di filtrare solo il pacchetto MODBUS TCP per il transito sulla connessione LORA?

Attendo riscontro.
Grazie
Di più
09/10/2020 15:35 #1982 da marcom
Buongiorno,

il TLM utilizza le sockects, per cui è impossibile che i dati vengano mescolati.

Facciamo un esempio.
Situazione 1:
Situazione attuale:
Marcom OPC Modbus
192.168.1.10

Dispositivo Modbus in campo:
192.168.1.11
porta 502

Il Marcom OPC Modbus si collega alla porta del dispositivo di campo 502.

Situazione 2 con utilizzo di TLM:
Marcom OPC Modbus
192.168.1.10

TLM1: IP 192.168.1.21
Modalità server TCP, porta di ascolto 502
Gruppo Lora 1 impostato su 1 dispositivo
Gruppo TX 1 e dispositivo TX 2

TLM2: IP 192.168.1.22
Modalità clien TCP, indirizzo del server di destinazione 192.168.1.10 porta 502
Gruppo Lora 1 impostato su dispositivo 2.
Gruppo TX 1 e dispositivo TX 1

Dispositivo Modbus in campo
192.168.1.10
porta 502

Marcom OPC si collega a TLM1. Il TLM1 invia i dati a TLM2 via etere.
Il TLM2 si collega al dispositivo Modbus in campo.

È lo scenario 1 che trova al seguente manuale:

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF



Restiamo a disposizione.
Cordiali saluti

Marcom S.r.l.