- Supporto
- Supporto Tecnico
- Forum di Supporto
- PRODOTTI
- LOYTEC
- Domande Generiche
- E' possibile realizzare un datalogger MODBUS con L-INX
E' possibile realizzare un datalogger MODBUS con L-INX
- Anonimi
-
Autore della discussione
20/10/2017 15:28 #1206
da Anonimi
E' possibile realizzare un datalogger MODBUS con L-INX è stato creato da Anonimi
Devo realizzare un datalogger MODBUs con L-INX, con visualizzazione web HTML5. E' possibile?
Quali limitazioni ci sono?
Quali limitazioni ci sono?
Rispondi a Anonimi
- marcom
-
- Offline
20/10/2017 15:34 - 20/10/2017 15:37 #1207
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic E' possibile realizzare un datalogger MODBUS con L-INX
Il
L-INX 202
. ha circa 60 MB di memoria dedicata a Trend, Server Allarmi e scheduler orari (in LOYTEC questi tre elementi sono indicati con la siglia AST), quindi se utilizzi solamente Trend hai appunto 60 MB
Considera che un trend "Ring Buffer" con 1000 record campionato ogni 5 sec.
- occupa circa 17 kB
- si riempie in 1h, 23min e 20 sec.
E' comunque possibile utilizzare una USB esterna dove inviare i backup dei TREND
In generale i Log sono scaricabili da Web UI o tramite FTP, in quest’ultimo caso trovi i file posizionati in: data/trend/Datapointname_UID.csv
Considera che un trend "Ring Buffer" con 1000 record campionato ogni 5 sec.
- occupa circa 17 kB
- si riempie in 1h, 23min e 20 sec.
E' comunque possibile utilizzare una USB esterna dove inviare i backup dei TREND
In generale i Log sono scaricabili da Web UI o tramite FTP, in quest’ultimo caso trovi i file posizionati in: data/trend/Datapointname_UID.csv
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)