normal E' possibile realizzare un datalogger MODBUS con L-INX

  • Anonimi
  • Avatar di Anonimi Autore della discussione
20/10/2017 15:28 #1206 da Anonimi
Devo realizzare un datalogger MODBUs con L-INX, con visualizzazione web HTML5. E' possibile?
Quali limitazioni ci sono?
Di più
20/10/2017 15:34 - 20/10/2017 15:37 #1207 da marcom
Il L-INX 202 . ha circa 60 MB di memoria dedicata a Trend, Server Allarmi e scheduler orari (in LOYTEC questi tre elementi sono indicati con la siglia AST), quindi se utilizzi solamente Trend hai appunto 60 MB

Considera che un trend "Ring Buffer" con 1000 record campionato ogni 5 sec.
- occupa circa 17 kB
- si riempie in 1h, 23min e 20 sec.

E' comunque possibile utilizzare una USB esterna dove inviare i backup dei TREND

In generale i Log sono scaricabili da Web UI o tramite FTP, in quest’ultimo caso trovi i file posizionati in: data/trend/Datapointname_UID.csv

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Powered by Forum Kunena
Avviso
  • I prezzi sul sito sono IVA esclusa.