RAK7249 - limitazione a 127 dispositivi? è stato creato da Genio
Salve,

ho visto sul manuale del RAK7249 che è limitato a solo 127 dispositivi. Vi risulta? E se volessi gestire più di 127 dispositivi?
Grazie
Di più
03/03/2020 10:58 #1876 da marcom
Risposta da marcom al topic RAK7249 - limitazione a 127 dispositivi?
Buongiorno,

esiste la limitazione a 127 dispositivi ma solo per il LoRa Server integrato. Non esiste invece nessuna limitazione per quanto riguardo il funzionamento come Packet forwarder opuure come Gateway MQTT.
Comunque è possibile ampliare il numero di dispositivi gestibili con il LoRa Server integrato mediante l'acquisto di 2 upgrade:
  • da 128 a 511 dispositivi
  • da 512 a 1024 dispositivi

Restiamo a disposizione
Cordiali saluti

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Di più
22/01/2021 07:40 #2016 da marcom
Risposta da marcom al topic RAK7249 - limitazione a 127 dispositivi?
Da Gennaio 2021 la limitazione sul numero di dispositivi è stata tolta. Basta aggiornare il firmware all'ultima versione per togliere questo blocco.
Inoltre ai gateway LoRaWAN della RAK Wireless sempre da questa data è stato aggiunto il supporto per AWS IoT Core.