stickyandlocked Gateway CEI-ABI per Centrali AM-2000 / AM-4000 / AM-6000 Notifier

  • marcom
  • Avatar di marcom Autore della discussione
  • Offline
Di più
17/05/2019 15:33 - 26/05/2019 10:34 #1667 da marcom
Il gateway SierraMonitor permette di interfacciarsi alle centrali antincendio Notifier modello AM-2000, AM-4000 e AM-6000 per acquisire lo stato di sensori, moduli, zone e portarli su protocolli per la building automation quali BACnet IP/MSTP, ModbusRTU/TCP, Lonworks, ecc.




Di seguito i passi da effettuare per il corretto interfacciamento con la centrale.
  1. Configurazione indirizzo della centrale

    Collegarsi alla centrale con interfaccia RS232 ai morsetti 9 e 10 della scheda più in basso indicata da RS232 - PROGRAMMAZIONE




    Avviare il software di configurazione della centrale PK-4000. Nell'esempio viene assegnato alla centrale indirizzo 10.














  2. Collegamenti elettrici RS485 tra centrale e gateway

    Effettuare i seguenti collegamenti elettrici tra gateway SierraMonitor e centrale Notifier









  3. Configurazione del gateway per la comunicazione con la centrale

    Accedere alla pagina web del gateway per impostare l'indirizzo della centrale ed i parametri per il protocollo lato host.
    Aprire un browser e digitare l'indirizzo http://192.168.1.24 per raggiungere l'interfaccia web del gateway.




SCAMBIO DATI TRA GATEWAY E CENTRALE
  • All'avvio il gateway effettua come primo passaggio il LOOP ALIGNMENT, ovvero acquisisce e sincronizza lo stato di tutti i sensori e moduli. Il processo dura qualche minuto.
  • Terminato l'allineamento dei loop il gateway inizia ad interrogare la centrale con cadenza 1 secondo richiedendo nuovi eventi. Ad ogni interrogazione, se vi sono nuovi eventi, la centrale ne restituisce uno. Se l'aggiornamento interessa lo stato di un senosre/modulo, il gateway si occupa di aggiornare lo stato in memoria di questo dispositivo.
  • Durante la fase precedente di polling, se uno o più sensori/moduli vengono disabilitati/abilitati questi eventi non vengono trasmessi al gateway finchè non viene effettuato un RESET della stessa.
  • Il RESET della centrale, tramite comando a bordo della centrale o tramite variabile esposta dal gateway, forza sul gateway una nuova operazione di LOOP ALIGNMENT.
  • Durante la fase di LOOP ALIGNMENT se scatta un ALLARME questo non viene subito segnalato ma si dovrà attendere il termine dell'allineamento, per riceve un nuovo evento comprendente l'allarme appena scattato.

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
L\'Argomento è stato bloccato.