- Supporto
- Supporto Tecnico
- Forum di Supporto
- PRODOTTI
- MARCOM
- GATEWAY DLMS / IEC
- Lettura contatori L+G con porta Ethernet
Lettura contatori L+G con porta Ethernet
- MARKUS
-
Autore della discussione
03/03/2016 10:35 - 03/03/2016 10:45 #76
da MARKUS
Lettura contatori L+G con porta Ethernet è stato creato da MARKUS
un nostro Cliente ci richiede una soluzione per leggere i Registri dei Contatori Landis E350 (DLMS) attraverso Rete e scrivere i risultati su un Slave Modbus TCP.
Rispondi a MARKUS
- marcom
-
- Offline
03/03/2016 10:45 #77
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Lettura contatori L+G con porta Ethernet
La soluzione più semplice è usare nostro applicativo DLMS_TO_MODBUS ed installarlo su un PC embedded con windows.
Se vuole solo applicativo:
DLMS TO MODBUS
Se vuole il tutto già installato in un gateway:
GATEWAY DLMS AVANZATO
L’applicativo gli da a disposizione i dati su MODBUS TCP come server o su MODBUS RTU slave.
Se vuole solo applicativo:
DLMS TO MODBUS
Se vuole il tutto già installato in un gateway:
GATEWAY DLMS AVANZATO
L’applicativo gli da a disposizione i dati su MODBUS TCP come server o su MODBUS RTU slave.
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)