19/10/2022 09:45 #2406
da Byerrebi
PortForwing Router e PLC Siemens è stato creato da Byerrebi
Buongiorno,
Sto cercando di configurare il port forwarding verso un pannello Asem e un PLC Siemens 1200.
Per fare delle prove ho collegato la porta WAN con la rete aziendale e ho assegnato l'indirizzo 192.168.1.54 e Gateway 192.168.1.1
Poi ho configurato le reti VLAN con l'indirizzo di sottorete plc/HMI, ovvero : 172.200.10.1/255.255.255.0.
Il mio PC ha indirizzo:
192.168.1.53
il PLC ha indirizzo:
172.200.10.10
Il panello HMI:
172.200.10.179
Ho creato una regola del Port mapping con:
Yes TCP & UDP 0.0.0.0/0 80 172.200.10.10 80 Yes WAN
Quando provo a fare un ping dal mio pc non riesco ad avere risposta.
Potete aiutarmi?
grazie
Sto cercando di configurare il port forwarding verso un pannello Asem e un PLC Siemens 1200.
Per fare delle prove ho collegato la porta WAN con la rete aziendale e ho assegnato l'indirizzo 192.168.1.54 e Gateway 192.168.1.1
Poi ho configurato le reti VLAN con l'indirizzo di sottorete plc/HMI, ovvero : 172.200.10.1/255.255.255.0.
Il mio PC ha indirizzo:
192.168.1.53
il PLC ha indirizzo:
172.200.10.10
Il panello HMI:
172.200.10.179
Ho creato una regola del Port mapping con:
Yes TCP & UDP 0.0.0.0/0 80 172.200.10.10 80 Yes WAN
Quando provo a fare un ping dal mio pc non riesco ad avere risposta.
Potete aiutarmi?
grazie
Rispondi a Byerrebi
- marcom
-
- Offline
19/10/2022 11:35 #2407
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic PortForwing Router e PLC Siemens
Buongiorno,
purtroppo c'è molta confusione per quanto riguarda protocolli e routing.
Se la porta WAN del router è nella classe 192.168.1.0/24 e la porta LAN del router nella classe 172.200.10.0/24, il PC sulla rete WAN non potrà raggiungere direttamente la classe 172.200.10/24 (a meno che non venga impostata una rotta statica sul PC).
Per poter raggiungere S7-1200 e pannello occorre ricorrere al port forwarding, inoltrando le porte corrette da WAN verso PLC e HMI.
La regola che ha indicato è relativa alla porta 80. Se ha bisogno di accedere all'interfaccia web sia del PLC che del HMI dovrà inoltrare la porta 81 verso PLC e la porta 82 verso HMI (ad esempio)
Ovviamente da PC l'unico indirizzo che riesce a "vedere" è quello del router sulla porta WAN e per accedere alla pagina web del dovrà digitare
A disposizione per ulteriori informazioni
Cordiali saluti
purtroppo c'è molta confusione per quanto riguarda protocolli e routing.
Se la porta WAN del router è nella classe 192.168.1.0/24 e la porta LAN del router nella classe 172.200.10.0/24, il PC sulla rete WAN non potrà raggiungere direttamente la classe 172.200.10/24 (a meno che non venga impostata una rotta statica sul PC).
Per poter raggiungere S7-1200 e pannello occorre ricorrere al port forwarding, inoltrando le porte corrette da WAN verso PLC e HMI.
La regola che ha indicato è relativa alla porta 80. Se ha bisogno di accedere all'interfaccia web sia del PLC che del HMI dovrà inoltrare la porta 81 verso PLC e la porta 82 verso HMI (ad esempio)
Yes TCP 0.0.0.0/0 81 172.200.10.10 80 No WAN
Yes TCP 0.0.0.0/0 82 172.200.10.179 80 No WAN
Ovviamente da PC l'unico indirizzo che riesce a "vedere" è quello del router sulla porta WAN e per accedere alla pagina web del dovrà digitare
PLC -> http://192.168.1.54:81
HMI -> http://192.168.1.54:82
A disposizione per ulteriori informazioni
Cordiali saluti
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)