- Supporto
- Supporto Tecnico
- Forum di Supporto
- PRODOTTI
- INHAND NETWORKS
- IR6XX
- Configurazione porta WAN IR615
Configurazione porta WAN IR615
- Anonymous
-
Autore della discussione
08/01/2019 15:30 - 12/01/2019 10:46 #1568
da Anonymous
Configurazione porta WAN IR615 è stato creato da Anonymous
Salve,
vorrei configurare la porta WAN di un modulo Inhand IR615 come da schema seguente, ovvero usarla con IP identico alle LAN (Es. 192.168.10.99) ma configurandola al volo dall'interfaccia non ci sono riuscito.
Mi chiedevo che parametri mettereste per metterla in comunicazione con tutte le altre LAN (che hanno come gateway 192.168.10.99 appunto) e permettermi di pingare chiunque sia connesso al modulo.
La ringrazio in anticipo.
vorrei configurare la porta WAN di un modulo Inhand IR615 come da schema seguente, ovvero usarla con IP identico alle LAN (Es. 192.168.10.99) ma configurandola al volo dall'interfaccia non ci sono riuscito.
Allegato non trovato
Mi chiedevo che parametri mettereste per metterla in comunicazione con tutte le altre LAN (che hanno come gateway 192.168.10.99 appunto) e permettermi di pingare chiunque sia connesso al modulo.
La ringrazio in anticipo.
Rispondi a Anonymous
- marcom
-
- Offline
08/01/2019 15:31 #1569
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Configurazione porta WAN IR615
Buongiorno,
l'interfaccia WAN è un'interfaccia separata e non è possibile assegnare un indirizzo uguale a quello delle porte LAN.
Unica possibilità è assegnare un indirizzo in un'altra classe, così come al PLC. Poi la procedura di routing all'interno del router permetterà di far comunicare le apparecchiature impostate su classi diverse.
A disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
l'interfaccia WAN è un'interfaccia separata e non è possibile assegnare un indirizzo uguale a quello delle porte LAN.
Unica possibilità è assegnare un indirizzo in un'altra classe, così come al PLC. Poi la procedura di routing all'interno del router permetterà di far comunicare le apparecchiature impostate su classi diverse.
A disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)