normal Comunicazione Modbus tcp su porta diversa da 502

  • Anonimi
  • Avatar di Anonimi Autore della discussione
21/10/2022 17:49 #2409 da Anonimi
Buonasera
avrei la necessità di poter specificare a porta della connessione Modbus TCP, è vero che lo standard è la 502 ma poterla cambiare mi consentirebbe di poter interrogare dispositivi che lavorano su porte diverse (ho un dispositivo in cui la porta più bassa che posso impostare è la 10502).
Grazie
Di più
21/10/2022 17:54 #2410 da marcom
Buonasera Davide,

per riuscire a specificare una porta diversa per gli slave ModbusTCP occorre agire da due parti:

Nel LINX Configurator occorre impostare a livello dei dispositivi Modbus configurati il flag COMMISSION LATER



A questo punto nella pagina web ti permette di definire indirizzo IP e porta TCP da utilizzare per comunicare con lo slave, nel formato IP:PORTA


Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Allegati:
Powered by Forum Kunena
Avviso
  • I prezzi sul sito sono IVA esclusa.