- Supporto
- Supporto Tecnico
- Forum di Supporto
- PRODOTTI
- RESI
- MET-RES
- Ricerca dei dispositivi MBUS non riuscita
Ricerca dei dispositivi MBUS non riuscita
- Anonimi
-
Autore della discussione
20/04/2016 14:45 #227
da Anonimi
Ricerca dei dispositivi MBUS non riuscita è stato creato da Anonimi
Buongiorno,
ho connesso alla porta MBUS di un RESI da 8 dispositivi una linea MBUS a cui sono connessi 8 meter.
Ho seguito la vostra guida
Purtroppo il RESI non trova i dispositivi...
Cosa devo fare?
ho connesso alla porta MBUS di un RESI da 8 dispositivi una linea MBUS a cui sono connessi 8 meter.
Ho seguito la vostra guida
- Scaricato il progetto vuoto nel RESI impostando solo la velocità BAUD MBUS a 2400
- Avviato la scansione per indirizzo secondario (Search via serial)
Purtroppo il RESI non trova i dispositivi...
Cosa devo fare?
Rispondi a Anonimi
- marcom
-
- Offline
20/04/2016 14:52 #229
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Ricerca dei dispositivi MBUS non riuscita
Alle volte capita che i dispositivi meterbus non rispondano alla richiesta di variabili se interrogati con indirizzo secondario.
Uscendo di fabbrica tutti con lo stesso indirizzo non è possibile effettuare la scansione attraverso l'indirizzo primario. Per riuscirvi è necessario cambiare l'indirizzo primario ai meter prima di effettuare la scansione.
I passi sono i seguenti:
Aggiungere un nuovo meter alla configurazione
Nella finestra che si apre fare click su Cancel
Selezionare il meter ed inserire il numero di serie nella prima parte del campo Secondary Address. Nei restanti campi riempire di FF tutti i caratteri disponibili. Quindi selezionare l'indirizzo primario desiderato e fare click su Change Primary Address
Fare click su Read Meter Data per acquisire il dispositivo
Uscendo di fabbrica tutti con lo stesso indirizzo non è possibile effettuare la scansione attraverso l'indirizzo primario. Per riuscirvi è necessario cambiare l'indirizzo primario ai meter prima di effettuare la scansione.
I passi sono i seguenti:
Aggiungere un nuovo meter alla configurazione
Nella finestra che si apre fare click su Cancel
Selezionare il meter ed inserire il numero di serie nella prima parte del campo Secondary Address. Nei restanti campi riempire di FF tutti i caratteri disponibili. Quindi selezionare l'indirizzo primario desiderato e fare click su Change Primary Address
Fare click su Read Meter Data per acquisire il dispositivo
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)