normal Cambiare parametri modbus MET-RES

  • Luca D.
  • Avatar di Luca D. Autore della discussione
01/07/2016 12:10 #407 da Luca D.
Cambiare parametri modbus MET-RES è stato creato da Luca D.
Buongiorno, come si imposta il busaddress sul convertitore ? Intendo il bus address che il convertitore ha all'interno della linea Modbus , chiedo perchè il nostro PLC di supervisione consente di impostar solamente indirizzi da 0 a 242 ed il default vedo è 255 Come vedo poi gli indirizzi ed i tipi di variabili che il converitore associa agli strumenti che automaticamente rileva connessi in Meter BUs ? Tramite Modscan?

Grazie Saluti
Di più
01/07/2016 12:12 - 01/07/2016 12:13 #408 da marcom
Risposta da marcom al topic Cambiare parametri modbus MET-RES
il gateway ha sul frontale i DIP switch per impostare il baudrate, l'interfaccia seriale RS232 oppure RS485 ed impostare l'indirizzo modbus fisso a 255 oppure acquisito da configurazione.
La configurazione avviene tramite un software molto semplice: ci si interfaccia al gateway via RS232 o RS485 e, tramite questo software, si scansiona la rete MBus alla ricerca dei misuratori.
Sempre attraverso questo software si possono impostare i parametri di Parità ed indirizzo modbus.
Riporto uno screenshot del software per darle un'idea più completa.



Marcom S.r.l.
via Mezzacampagna, 52 int.29
37135 - Verona (VR)
Allegati:
Powered by Forum Kunena
Avviso
  • I prezzi sul sito sono IVA esclusa.