23/09/2016 18:03 #568 da Anonimi
Problema "Meter isn't normalized" è stato creato da Anonimi
Buongiorno,
ho collegato al dispositivo 2 contatori di energia.
Sono stati letti correttamente. Successivamente ho eliminato delle variabili che non mi servivano.
Quando lancio il test ottengo questo errore "Meter isn't normalized". Cercando su resiwiki la soluzione proposta indica di aumentare il timeout. Non sono riuscito a capire dove.

Grazie
Gianni
Di più
27/10/2016 17:42 - 27/10/2016 17:43 #626 da marcom
Risposta da marcom al topic Problema "Meter isn't normalized"
Il problema normalmente si verifica quando i misuratori sono alimentati a batteria.
In questo caso dopo un certo numero di letture giornaliere, questi non rispondono più.
Il valore di Timeout indicato dal wiki RESI è il seguente:





Di default il software RESI propone come valore di default 65535. Tale valore è speciale: imposta in automatico l'intervallo di lettura a seconda del numero di dispositivi configurati.
Il valore è espresso in secondi. Per i misuratori alimentati a batteria normalmente il valore minimo è 900 secondi.

Cordiali saluti