normal Maddalena CD SD EVO con modulo M-Bus

  • jac
  • Avatar di jac Autore della discussione
26/04/2017 11:18 #859 da jac
Maddalena CD SD EVO con modulo M-Bus è stato creato da jac
Buongiorno, 


Abbiamo acquistato dei moduli RESI-MBUS-MODBUS per integrare nel nostro BMS dei contatori d'acqua Maddalena CD SD EVO con modulo M-Bus.

Sul software Resi Modbus Configuration non li ho trovati in libreria, avete già avuto l'occasione di integrarli attraverso la vostra interfaccia? 

Ringrazio per la cortesia, 
Cordiali saluti
Di più
26/04/2017 11:27 - 26/04/2017 11:29 #860 da marcom
Risposta da marcom al topic Maddalena CD SD EVO con modulo M-Bus
Buongiorno,

normalmente i meter lavorano al baudrate 300 o 2400.
La procedura da seguire per l'integrazione dei meter nel RESI è la seguente.
  • Aggiungere un RESI nella configurazione




  • Impostare la velocità a 2400 (1) e scaricare la configurazione (2)




  • Effettuare una ricerca per indirizzo secondario con il tasto Search Mbus Slave vai Serial




  • Al termine della ricerca, selezionare per ciascun meter le variabili che si intendono portare in modbus e cancellare le altre (1). Selezionare come indirizzamento Primary Address (2). Nel caso in cui tutti i dispositivi abbiano lo stesso Primary Address, occorre procedere al cambio dell'indirizzo primario, selezionandolo dal menu a tendina e clickando sul tasto Change Primary Address (3) (4)



  • Scaricare nuovamente la configurazione nel gateway

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Powered by Forum Kunena
Avviso
  • I prezzi sul sito sono IVA esclusa.