Rispondi: RICHIESTA INFORMAZIONI VOSTRO MODULI METER-BUS ----> MODBUS

NOTA: Stai scrivendo il messaggio come 'Ospite', non potrai modificarlo o eliminarlo
Si prega Accedi o Registrati per saltare questo passo.

Il tuo indirizzo e-mail non verrà mai visualizzato sul sito.
X

Storico argomento su: RICHIESTA INFORMAZIONI VOSTRO MODULI METER-BUS ----> MODBUS

Sondaggio: rimuovi opzione 6 messaggi - (Ultimo messaggio per primo)

  • marcom
  • Avatar di marcom
15/05/2017 14:51
RICHIESTA INFORMAZIONI VOSTRO MODULI METER-BUS ----> MODBUS

Buongiorno,

i tempi di aggiornamento dei dispositivi MBUS sono influenzati da diversi fattori.
Il primo è l'alimentazione degli strumenti: se alimentati a batteria i dispositivi rispondono al massimo a letture con cadenza ogni 15 minuti. Se le letture vengono effettuate più frequentemente questi smettono di rispondere fino al giorno successivo.
Tale impostazione è fatta per salvaguardare la durata della batteria.

Se alimentati da rete elettrica il limite non è più vincolante. Ciò che risulta invece vincolate è la velocità di comunicazione del bus che normalmente è a 2400bps.
I tempi medi di lettura di un dispositivo FUE950 sono 5-10 secondi.
Pertanto moltiplicando ad esempio 5 secondi per 10 dispositivi si otterrà che ciascun dispositivo verrà interrogato ogni 50-60 secondi.

Inoltre vi è un altro aspetto da tenere in considerazione, ovvero che il dispositivo non aggiorna in tempo reale le variabili su bus MBUS con i corrispondenti valori dal campo. 
E' possibile quindi che le variabili lette in ciascun istante differiscano da quelle lette su display.

Ricordo che il sistema MBUS è fatto per l'acquisizione di valori totalizzati con cadenze molto lente, come interrogazioni ogni ora o al limite ogni giorno.


Il nostro gateway MBUS RESI permette di interrogare ciclicamente i meter in campo ed i valori acquisiti da essi sono immediatamente disponibili lato Modbus.
Lato modbus il gateway si comporta come slave indipendente dal MBUS e risponderà senza interruzioni alle interrogazioni anche se i meter MBUS devono ancora essere acquisiti.

A disposizione per ulteriori informazioni