- Supporto
- Supporto Tecnico
- Forum di Supporto
- PRODOTTI
- RESI
- MET-RES
- Interfacciamento RESI-MBUS-ModBus - con B Meters
Interfacciamento RESI-MBUS-ModBus - con B Meters
- Jacopo
-
Autore della discussione
22/05/2017 17:04 #927
da Jacopo
Interfacciamento RESI-MBUS-ModBus - con B Meters è stato creato da Jacopo
Buongiorno,
Abbiamo acquistato dei moduli RESI-MBUS-MODBUS per integrare nel nostro BMS dei contatori d'acqua B-Meters con modulo M-Bus.
Sul software Resi Modbus Configuration non li ho trovati in libreria, avete già avuto l'occasione di integrarli attraverso la vostra interfaccia?
Ringrazio per la cortesia,
Cordiali saluti
Abbiamo acquistato dei moduli RESI-MBUS-MODBUS per integrare nel nostro BMS dei contatori d'acqua B-Meters con modulo M-Bus.
Sul software Resi Modbus Configuration non li ho trovati in libreria, avete già avuto l'occasione di integrarli attraverso la vostra interfaccia?
Ringrazio per la cortesia,
Cordiali saluti
Rispondi a Jacopo
- marcom
-
- Offline
22/05/2017 17:12 #928
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Interfacciamento RESI-MBUS-ModBus - con B Meters
Buongiorno,
nonostante il meter non sia nel database di quelli conosciuti, il nostro gateway è in grado di effettuare una scansione del bus e recuperare la lista dei dispositivi oltre alla lista delle variabili presenti in ciascuno.
Per effettuare la scansione il procedimento è il seguente:
1. Aggiungere il gateway MET-RES nella configurazione
2. impostare la velocità di scansione lato MBUS e scaricare il software nel gateway
3. effettuare una scansione per indirizzo secondario ed attendere la fine della scansione
4. al termine cancellare le variabili che interessano da ciascun meter
5. impostare il tempo di acquisizione lato mbus e scaricare al configurazione
nonostante il meter non sia nel database di quelli conosciuti, il nostro gateway è in grado di effettuare una scansione del bus e recuperare la lista dei dispositivi oltre alla lista delle variabili presenti in ciascuno.
Per effettuare la scansione il procedimento è il seguente:
1. Aggiungere il gateway MET-RES nella configurazione
2. impostare la velocità di scansione lato MBUS e scaricare il software nel gateway
3. effettuare una scansione per indirizzo secondario ed attendere la fine della scansione
4. al termine cancellare le variabili che interessano da ciascun meter
5. impostare il tempo di acquisizione lato mbus e scaricare al configurazione
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)