Convertitore RESI Mbus-Modbus e Schneider
- Fabrizio
-
Autore della discussione
04/04/2016 15:26 #161
da Fabrizio
Convertitore RESI Mbus-Modbus e Schneider è stato creato da Fabrizio
Salve dobbiamo registrare un contatermie Zenner WR3 con uscita MBus su un acquisitore Scheneider EGX300 che invece comunica in modbus.
Il gateway RESI Meterbus (M-Bus) / Modbus RTU può fare al caso nostro? Il Gateway è configurabgile via sofware?
Il gateway RESI Meterbus (M-Bus) / Modbus RTU può fare al caso nostro? Il Gateway è configurabgile via sofware?
Rispondi a Fabrizio
- marcom
-
- Offline
04/04/2016 15:30 #162
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Convertitore RESI Mbus-Modbus e Schneider
Per collegare un solo dispositivo MBUS può utilizzare il gateway
RESI-MBUST-MODBUS
( max 2 slave MODBUS).
Il gateway arriva con un software di configurazione che consente una semplice e veloce impostazione delle variabili in scambio.
Esso rileva automaticamente in fase di configurazione lo slave mbus e mappa tutte le variabili MBUS su variabili MODBUS.
Non è quindi necessario avere particolari competenze o conoscenze del protocollo METERBUS per utilizzare questo gateway.
Il gateway arriva con un software di configurazione che consente una semplice e veloce impostazione delle variabili in scambio.
Esso rileva automaticamente in fase di configurazione lo slave mbus e mappa tutte le variabili MBUS su variabili MODBUS.
Non è quindi necessario avere particolari competenze o conoscenze del protocollo METERBUS per utilizzare questo gateway.