normal Comando uscite digitali via HTTP RUT955

  • Agostino
  • Avatar di Agostino Autore della discussione
13/05/2016 12:33 #313 da Agostino
Comando uscite digitali via HTTP RUT955 è stato creato da Agostino
Buon giorno,
nella documentazione del RUT955 ho trovato l'esempio di un post http per inviare SMS:
http://192.168.0.252/cgi-bin/sms_send?number=0037061212345&text=test.
C'è la possibilità di leggere/scrivere in modo analogo gli I/O?
C'è un esempio di post (o altro metodo) per le operazioni lettura / scrittura degli I/O?
Grazie per il supporto.
Di più
13/05/2016 12:34 - 13/05/2016 15:36 #314 da marcom
Risposta da marcom al topic Comando uscite digitali via HTTP RUT955
Buongiorno,

è disponibile un cgi per comandare le uscite digitali.
In particolare occorre andare nella pagina Services / Input_Output ed abilitare la funzionalità inserendo user e password.




Quindi è possibile comandare la prima uscita (a transistor) con i seguenti comandi

Permanenti
http://192.168.1.1/cgi-bin/output?username=admin&password=admin01&action=off&pin=oc

http://192.168.1.1/cgi-bin/output?username=admin&password=admin01&action=on&pin=oc


oppure temporizzati
http://192.168.1.1/cgi-bin/output?username=admin&password=admin01&action=off&pin=oc&time=5

http://192.168.1.1/cgi-bin/output?username=admin&password=admin01&action=on&pin=oc&time=5

L'uscita a rele è invece comandabile con i seguenti comandi

Permanenti
http://192.168.1.1/cgi-bin/output?username=admin&password=admin01&action=on&pin=relay

http://192.168.1.1/cgi-bin/output?username=admin&password=admin01&action=off&pin=relay

oppure temporizzati
http://192.168.1.1/cgi-bin/output?username=admin&password=admin01&action=off&pin=relay&time=5

http://192.168.1.1/cgi-bin/output?username=admin&password=admin01&action=on&pin=relay&time=5

Marcom S.r.l.
via Mezzacampagna, 52 int.29
37135 - Verona (VR)
Allegati:
  • Agostino
  • Avatar di Agostino Autore della discussione
13/05/2016 12:59 - 13/05/2016 13:00 #315 da Agostino
Risposta da Agostino al topic Comando uscite digitali via HTTP RUT955
La ringrazio per la sollecita e cortese risposta
Qualche cosa del genere anche per la lettura di DI e AI?
Ho visto che rileggendo la pagina da browser passa in rete :
{ "din2": "Low level", "dout1": "Active (Low level)", "dout2": "Inactive (Contacts open)", "analog": "0.25 V", "din1": "Open" }

ma non ho trovato il cgi per leggere solo i valori e non ricaricare l'intera pagina leggere.
Grazie di nuovo
Di più
13/05/2016 12:59 #316 da marcom
Risposta da marcom al topic Comando uscite digitali via HTTP RUT955
Sarebbe possibile ricevere questi dati in formato json andando all'indirizzo
http://192.168.1.1/cgi-bin/luci/admin/services/input-output/status/?status=1

Purtroppo per accedere a questo indirizzo viene richiesta l'autenticazione via pagina web.