Utilizzo MB3180
- Fabrizio
-
Autore della discussione
24/05/2016 09:06 #348
da Fabrizio
Utilizzo MB3180 è stato creato da Fabrizio
Vi contatto per avere un suggerimento su che componente acquistare per la mia applicazione:
Lo scopo è quello di convertire un segnale RS485 Modbus (2 fili) in Modbus su TCP/IP.
Ho già acquistato lo strumento MOXA Mgate MB3180 in altri casi, che fà correttamente il suo lavoro, il problema è che nell'impianto
in questione avrei 3 dispositivi da collegare lato RS485 Modbus (2 fili) e vorrei collegare un'unico Mgate (ho letto sul catalogo che il fratello
maggiore dell'MB3180 il modello è MB3480 ha 4 porte indipendenti)
Riesco ad arrivare ad ogni dispositivo collegato con lo stesso indirizzo IP?
Lo scopo è quello di convertire un segnale RS485 Modbus (2 fili) in Modbus su TCP/IP.
Ho già acquistato lo strumento MOXA Mgate MB3180 in altri casi, che fà correttamente il suo lavoro, il problema è che nell'impianto
in questione avrei 3 dispositivi da collegare lato RS485 Modbus (2 fili) e vorrei collegare un'unico Mgate (ho letto sul catalogo che il fratello
maggiore dell'MB3180 il modello è MB3480 ha 4 porte indipendenti)
Riesco ad arrivare ad ogni dispositivo collegato con lo stesso indirizzo IP?
Rispondi a Fabrizio
- marcom
-
- Offline
24/05/2016 09:13 #349
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Utilizzo MB3180
Gentile Fabrizio,
lato RS485 il dispositivo supporta fino a 32 slave modbus RTU contemporanei. Oltre a questo numero occorre inserire un repeater RS485.
La configurazione del gateway MB3180 è la medesima, che si connetta un solo slave modbus o che se ne connettano di più.
E' necessario tuttavia prestare attenzione ai seguenti punti:
Il telegramma modbus TCP è del tutto simile a quello modbus RTU, in particolare include l'indirizzo modbus dell'unità che intendo interrogare. Con queste premesse il gateway MB3180 inoltra sulla porta seriale il comando modbus RTU e solo il dispositivo con l'indirizzo corretto elaborerà il comando e risponderà.
Nel caso invece non abbia la possibilità di impostare gli stessi parametri seriali su tutti i dispositivi ed indirizzi diversi, potrà passare al TGW-715 (uno per ciascun dispositivo), che ha un costo inferiore al corrispondente MOXA, ma gestisce una sola connessione ModbusTCP.
lato RS485 il dispositivo supporta fino a 32 slave modbus RTU contemporanei. Oltre a questo numero occorre inserire un repeater RS485.
La configurazione del gateway MB3180 è la medesima, che si connetta un solo slave modbus o che se ne connettano di più.
E' necessario tuttavia prestare attenzione ai seguenti punti:
- gli slave modbus devono avere tutti la stessa configurazione della porta seriale, ovvero baudrate, databits, stopbits e parità
- gli slave modbus devono avere indirizzo modbus diverso
Il telegramma modbus TCP è del tutto simile a quello modbus RTU, in particolare include l'indirizzo modbus dell'unità che intendo interrogare. Con queste premesse il gateway MB3180 inoltra sulla porta seriale il comando modbus RTU e solo il dispositivo con l'indirizzo corretto elaborerà il comando e risponderà.
Nel caso invece non abbia la possibilità di impostare gli stessi parametri seriali su tutti i dispositivi ed indirizzi diversi, potrà passare al TGW-715 (uno per ciascun dispositivo), che ha un costo inferiore al corrispondente MOXA, ma gestisce una sola connessione ModbusTCP.
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)