- Supporto
- Supporto Tecnico
- Forum di Supporto
- PRODOTTI
- MOXA
- Seriali RS232/RS422/RS485
- Collegamento corretto RS485
Collegamento corretto RS485
- Anonimi
-
Autore della discussione
24/08/2016 15:06 #486
da Anonimi
Collegamento corretto RS485 è stato creato da Anonimi
Devo realizzare un bus RS485 e volevo sapere qual'è il collegamento elettrico corretto da seguire.
In particolare, la resistenza di terminazione dove la devo mettere? E il GND devo collegarlo?
Grazie
In particolare, la resistenza di terminazione dove la devo mettere? E il GND devo collegarlo?
Grazie
Rispondi a Anonimi
- marcom
-
- Offline
24/08/2016 15:09 - 09/10/2016 10:08 #487
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Collegamento corretto RS485
Il collegamento corretto per un bus RS485 è il seguente
La resistenza di terminazione da 120 Ohm va connessa all'ultimo nodo per terminare la linea.
Il GND connette tra loro tutte le calze dei cavi ma va effettivamente a terra solo in un punto, come nel caso dell'immagine sul morsetto GND dell'ultimo dispositivo.
La resistenza di terminazione da 120 Ohm va connessa all'ultimo nodo per terminare la linea.
Il GND connette tra loro tutte le calze dei cavi ma va effettivamente a terra solo in un punto, come nel caso dell'immagine sul morsetto GND dell'ultimo dispositivo.
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)