Buongiorno,
in origine sul dispositivo abbiamo configurato 2 sonde seriali ed ha funzionato tutto per circa 2 anni.
Causa guasto abbiamo sostituito nr.1 sonda e sembra si generi un conflitto tra la nuova e la vecchia sonda:
- collegandone una sola per volta, le sonde danno una lettura corretta,
- collegandole insieme una delle due sonde sembra essere disconnessa e quando legge un valore questo è pari a 1887.9°C.
Ci sono altri test da fare? é possibile che sonde prodotte in tempi diversi (magari FW diverso) possano generare anomalie?
Saluti,
Massimo Nichele
in origine sul dispositivo abbiamo configurato 2 sonde seriali ed ha funzionato tutto per circa 2 anni.
Causa guasto abbiamo sostituito nr.1 sonda e sembra si generi un conflitto tra la nuova e la vecchia sonda:
- collegandone una sola per volta, le sonde danno una lettura corretta,
- collegandole insieme una delle due sonde sembra essere disconnessa e quando legge un valore questo è pari a 1887.9°C.
Ci sono altri test da fare? é possibile che sonde prodotte in tempi diversi (magari FW diverso) possano generare anomalie?
Saluti,
Massimo Nichele
Questo messaggio contiene informazioni riservate
Rispondi a Massimo Nichele
- marcom
-
- Offline
05/07/2021 14:36 #2191
da marcom
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Risposta da marcom al topic Teracom TCW241 - conflitto sonde
Buongiorno Massimo,
le sonde sono modbus?
In questo caso dovrete collegarne solo una e cambiare il suo ID modbus da interfaccia web del TCW241 nell'apposito menu.
Resto a disposizione per ulteriori informazioni
Cordiali saluti
le sonde sono modbus?
In questo caso dovrete collegarne solo una e cambiare il suo ID modbus da interfaccia web del TCW241 nell'apposito menu.
Resto a disposizione per ulteriori informazioni
Cordiali saluti
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)