Storico argomento su: Sistemi con marchi differenti

Sondaggio: rimuovi opzione 6 messaggi - (Ultimo messaggio per primo)

  • marcom
09/02/2024 14:21

Salve

In un CoolMaster sono disponibili 8 linee diverse.
L1+L2 funzionano con Daikin e ME.
Quindi, principalmente, una linea va a Daikin e l'altra a ME, a meno che non si abbiano meno di 32 linee in totale, che si possono gestire con un solo CoolMaster.
Questo vale per tutte le marche. Anche 3 tipi.
Dk, ME, LG per esempio....

Con CoolMasterPro è la stessa storia, ma non c'è la limitazione dei 32 apparecchi. Quindi nel tuo esempio la limitazione di Daikin è di 64 indirizzi di gruppo e 50 IDU dal lato ME.

Saluti

  • Anonimo
09/02/2024 14:14

Salve
Ho una domanda... se ho ad esempio 2 o 3 sistemi VRV (ad esempio 2 Mitsubishi e 1 Daikin) in un sistema, rimanendo sotto le 32 unità interne, sono in grado di gestirli con un solo Coolmaster o devo inserirne uno per ogni sistema?
Saluti

Tempo creazione pagina: 1.230 secondi