Rispondi: Cool Automation gateway x Daikin VRV

NOTA: Stai scrivendo il messaggio come 'Ospite', non potrai modificarlo o eliminarlo
Si prega Accesso o Registrati per saltare questo passo.

Il tuo indirizzo e-mail non verrà mai visualizzato sul sito.

Allegati

Estensioni dei file ammessi : jpg, jpeg, gif, png, txt, rtf, pdf, zip, tar.gz, tgz, tar.bz2

Dimensione massima file : 48.8 MB Dimensione massima file immagine : 1 MB

Aggiungi File...

È possibile lasciare i file qui o utilizzare il pulsante Aggiungi file.
X

Storico argomento su: Cool Automation gateway x Daikin VRV

Sondaggio: rimuovi opzione 6 messaggi - (Ultimo messaggio per primo)

  • marcom
29/03/2024 11:49

Buongiorno, vi ringraziamo per la domanda

Di seguito la guida di Coolautomation per interfacciamento a Daikin
support.coolautomation.com/hc/en-us/arti...n-and-error-messages

Devi collegare il bus F1-OUT - F2-OUT al connettore del Coolmaster



Riguardo il ModbusIP riporto guida di Coolautomation.

Abilitazione Modbus IP
support.coolautomation.com/hc/en-us/arti...le-BACnet-and-Modbus

Virtual address per mappatura unità su aree di memoria Modbus
support.coolautomation.com/hc/en-us/arti...er-Virtual-Addresses

Lista indirizzi Modbus
support.coolautomation.com/hc/en-us/arti...ments/12455777507485

A pagina 10 c'è la tabella con gli offset rispetto all'indirizzo iniziale di ciascuna unità indicato nella tabella dei VA




Riguardo API invece, il Coolmaster ha un suo protocollo ASCII su porta 10102
I comandi sono riportati al seguente manuale
support.coolautomation.com/hc/en-us/arti...ments/17317574262557


REST API vere e proprie sono disponibili nel seguente manuale
support.coolautomation.com/hc/en-us/arti...hments/5298331755805
Fanno riferimento sempre agli stessi comandi del protocollo ASCII

Allegati:
  • Anonimi
29/03/2024 11:46

Buongiorno, avrei una domanda sul coolmaster integrazione con Daikin VRV

una volta effettuata la configurazione vorremmo integrare i dati e azioni sulla nostra piattaforma, abbiamo visto che sono disponibili sia modbusIP che REST API, potremmo avere maggiori info tecniche a riguardo? sarebbe possibile utilizzare questi protocolli sia se abbiamo un installazione on-prem (LAN chiusa) sia se in Cloud?

Tempo creazione pagina: 0.271 secondi