Rispondi: CoolMasterNet - Daikin time refresh

NOTA: Stai scrivendo il messaggio come 'Ospite', non potrai modificarlo o eliminarlo
Si prega Accesso o Registrati per saltare questo passo.

Il tuo indirizzo e-mail non verrà mai visualizzato sul sito.

Allegati

Estensioni dei file ammessi : jpg, jpeg, gif, png, txt, rtf, pdf, zip, tar.gz, tgz, tar.bz2

Dimensione massima file : 48.8 MB Dimensione massima file immagine : 1 MB

Aggiungi File...

È possibile lasciare i file qui o utilizzare il pulsante Aggiungi file.
X

Storico argomento su: CoolMasterNet - Daikin time refresh

Sondaggio: rimuovi opzione 6 messaggi - (Ultimo messaggio per primo)

  • marcom
22/06/2020 09:09

Buongiorno,

il dato letto da CoolMasterNet è riferito alla temperatura sulla ripresa della macchina, no da pannellino.
Il tempo di refresh non è dato da CoolMasterNet: sono le macchine stesse che comunicano informazioni alla macchina esterna ed il CoolMasterNet semplicemente vede passare il dato e lo aggiorna.

Resto a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti

  • Anonimi
22/06/2020 09:08

Buongiorno,

avrei bisogno di supporto per quanto riguarda un CoolmasterNet interfacciato con un impianto Daikin. Funziona tutto regolarmente, fatta eccezione per la lettura della temperatura ambiente, che con macchine indoor in standby, risulta una temperatura sbagliata rispetto a quella che leggo sul termostato Daikin, mentre invece con macchine indoor in ON il valore si allinea correttamente a quello del termostato. Vorrei sapere inoltre se possibile abbassare il tempo di refresh delle interrogazioni, per avere un feedback più immediato.
Grazie

Tempo creazione pagina: 0.207 secondi