Storico argomento su: Gateway per collegarsi a controllori Johnson con protocollo Metasys N2 OPEN

Sondaggio: rimuovi opzione 6 messaggi - (Ultimo messaggio per primo)

  • marcom
24/11/2016 18:05

Per il collegamento ai controllori indicati usando il protocollo Metasys N2 OPEN può utilizzare il Quick server.


Abbiamo due taglie: fino a 250 punti, fino a 500 punti.
In questi gateway può avere dati su MODBUS TCP o su MODBUS RTU

  • Anonimi
24/11/2016 18:04

Avrei la necessità di comunicare con controller Johnson FX15 su protocollo N2Open Metasys.
I codici dei controller sono LP-FX15D71-000C e LP-FX07D71-000C.
Devo rendere disponibili i dati su MODBUS TCP.
Posso usare QuickServer?