  • marcom
12/12/2016 14:08

Le porte per raggiungere le apparecchiature Siemens sono le seguenti:

  • PLC: TCP 102
  • HMI: TCP 1033, 2305, 50523, 5001, 5002, 102 (a seconda del tipo di pannello le porte necessarie cambiano)

Il documento allegato spiega nel dettaglio le porte utilizzate.

Allegati:
  • Anonimi
12/12/2016 14:02

Devo configurare un IR794 per raggiungere un PLC siemens S71200 e un TP700 Comfort.
Quali porte devo nattare? Non trovo documentazione su internet...