Reply: MR-AI-1 e sonde NTC

NOTE: You are posting the message as a 'Guest', you can not edit the message or delete it
Please Log in or Register to skip this step.

Your e-mail address will never be displayed on the site.

Attachments

Allowed file extensions : jpg, jpeg, gif, png, txt, rtf, pdf, zip, tar.gz, tgz, tar.bz2

Maximum File Size : 48.8 MB Maximum Image File Size : 1 MB

Add Files...

You can drop files here or use the add files button.
X

Topic History of: MR-AI-1 e sonde NTC

Max. showing the last 6 posts - (Last post first)

  • marcom
17 Feb 2020 09:21

Buongiorno,

si ne abbiamo. Contattaci via mail a [email protected]
Grazie

  • cman76
13 Feb 2020 18:36

ok. grazie. avete trasmettitori di sonde PT100 0-10 V ?

  • marcom
07 Feb 2020 09:17

Il modulo MR-AI-1 è più adatto a fare acquisizioni di segnali analogici 0-10V o 4-20mA. Per l'acquisizione di resistenza vi consigliamo il prodotto MB-PT100 . Come dice il nome del prodotto è adatto per acquisire sonde PT100.

  • cman76
06 Feb 2020 23:19

Salve a tutti,
dovrei acquisire i valori di temperatura di n.4 sonde NTC.
E' corretto l'acquisto del prodotto F&F MR-AI-1 ?
In tal caso, posso collegare le NTC direttamente agli ingressi del modulo ?

Time to create page: 0.253 seconds