  • marcom
09 May 2017 17:54

Buongiorno,

il dispositivo permette di analizzare il protocollo, ovvero acquisisce tutti i dati che passano sul bus RS485 e li campiona.
In seguito è possibile analizzare i dati scambiati e verificare eventuali errori di comunicazione, timeout, tempi di trasmissione/ricezione.
Non fa alcuna analisi elettrica a basso livello sul bus, pertanto in risposta alla sua domanda relativa alla misura dell'impedenza, tale problema può essere dedotto dall'analisi combinata di trasmissione e ricezione acquisita in diversi punti del bus ma non direttamente come valore elettrico.

A disposizione per ulteriori informazioni
Cordiali saluti

  • Anonimi
09 May 2017 17:53

Buongiorno,
vi contatto per informazioni sul seguente prodotto: Analizzatore di rete seriale RS485 Codice: IF-MSB-RS485
Il nostro problema è dimostrare che spesso i nostri device hanno problemi per errato cablaggio del bus RS485.
Ultimamente abbiamo problemi (timeout periodici) su un sistema Modbus RTU composto da 21 slave, con cavo lungo 300 metri e cablato con cavo RS-232.
 
Con l'analizzatore in questione sarebbe possibile analizzare fisicamente il bus e dimostrare che il problema è un'errata impedenza caratteristica piuttosto che una capacità del bus fuori standard? Diciamo il lavoro che faceva il vecchio Fluke Meterscope 225