  • marcom
07 Mar 2016 10:24

Le soluzioni che abbiamo per leggere i profili dal meter sono due.

Utilizzare un Gateway Advanced con OPC UA . In questo caso un OPC client UA può dare il comando di scarico del profilo e questo veine depositato come file in una cartella all'interno del gateway.


Utilizzare l' OPC Server DLMS . Tramite un comando OPC il profilo viene scaricato sul PC in una specifica cartella, Per avere questa funzione OPC Server va acquistato con una specifica opzione profili

  • Mauro
07 Mar 2016 10:18

Avete una soluzione per leggere i profili da un contatore SL7000?