Buonasera Davide,

per riuscire a specificare una porta diversa per gli slave ModbusTCP occorre agire da due parti:

Nel LINX Configurator occorre impostare a livello dei dispositivi Modbus configurati il flag COMMISSION LATER



A questo punto nella pagina web ti permette di definire indirizzo IP e porta TCP da utilizzare per comunicare con lo slave, nel formato IP:PORTA

  • Anonimi
21 Oct 2022 17:49

Buonasera
avrei la necessità di poter specificare a porta della connessione Modbus TCP, è vero che lo standard è la 502 ma poterla cambiare mi consentirebbe di poter interrogare dispositivi che lavorano su porte diverse (ho un dispositivo in cui la porta più bassa che posso impostare è la 10502).
Grazie