Buon giornoCon la presente sono a richiedere informazioni circa la compatibilità del CoolMaster con un impianto Daikin del 2006 che presenta i seguenti componenti:
Unità esterne
RMXS160E7V3B1 
Unità interneFVXS25BAVMBFVXS35BAVMBVAM800FA8VE1

Controller
BRC301B61N.B.
Le unità interne sono comandate tramite telecomandi a infrarossi e non è presente un controller intelligente.
  • marcom
  • Offline
  • Amministratore
  • Amministratore
  • Automazioni basate sulle nuove tecnologie
Di più
03/07/2024 12:31 - 03/07/2024 12:33 #2637 da marcom
Risposta da marcom al topic Compatibilità CoolMaster con impianto Daikin
Nel sistema indicato, nonstante la macchian esterna abbia i connettori F1-F2 non è VRF.
La comunicazione tra macchian esterna e macchine interne avviene tramite dei box speciali DAIKIN chiamati BP BOX.
Lo schema di collegamento tra unità esterna e unità interne è indicato nel file RMXS.png allegato.
Per interfacciarsi con queste macchine interne tramite il sistema COOLAUTOMATION occorre collegare alla scheda FXVS di ciascuna unità interna un modulo COOLPLUG DK sul connettore S12 (vedi immagine WIRING.png)
Il modulo COOLPLUG può essere cablato o wireless shop.marcomweb.it/it/shop-online/industr...olplug-dettagli.html shop.marcomweb.it/it/shop-online/industr...reless-dettagli.html
Nel caso del modello wireless è poi possibile acquisirli tutti senza necessità di passare un ulteriore bus tramite il COOLLINK HUB WIRELESS shop.marcomweb.it/it/shop-online/industr...reless-dettagli.html
Nel caso invece del modello cablato occorrerà collegare tutti i COOLPLUG tramite un bus e quindi arrivare alla porta L3 di un COOLMASTERUnità VAM invece è compatibile con protocollo D3NET ed è collegabile direttamente alla linea L1 del COOLMASTER