Salve,

ho un sistema Mitsubishi Eletric e vorrei passare le temperature alle unità tramite interfaccia KNX del gateway, quindi programmare con ETS la scrittura di queste temperature nel CoolMasternet che a sua volta le deve passare alle unità Mitsubishi.
Quindi dovrebbero esserci dei registri KONNEX nell'area del Coolmasternet dove poter scrivere un valore tramite Konnex e poi il CoolMasterNet li passa al VRV per regolare la temperatura.
è possibile?

Attendo riscontro.
Grazie
  • marcom
  • Offline
  • Amministratore
  • Amministratore
  • Automazioni basate sulle nuove tecnologie
Di più
03/11/2020 08:24 #1986 da marcom
Buongiorno,

Sì, questo è possibile per il sistema VRF di Mitsubishi Electric.

Nel CoolMasterNet esiste un oggetto gruppo temperatura ambiente in che è scrivibile. La temperatura che scrivi su questo oggetto verrà trasferita all'unità interna corrispondente.

Una condizione critica è che le unità interne Mitsubishi devono essere configurate correttamente per funzionare con sensori di temperatura esterni.