COLLEGAMENTO HISTORIAN WONDERWARE VIA MPI

  • Anonimi
  • Autore della discussione
  • Visitatori
  • Visitatori
31/03/2016 11:35 - 31/03/2016 11:39 #145 da Anonimi
COLLEGAMENTO HISTORIAN WONDERWARE VIA MPI è stato creato da Anonimi
Ho necessità di leggere dei dati da un PLC Siemens con una CPU IM7 e una porta configurata in MPI da un PC remoto su cui è installato Historian di Wonderware con un drivers DAS sempre di Wonderware (senza quindi alcun software di comunicazione Siemens Simatic Net).
Il driver comunica già con altri PLC S7 con porta Ethernet a bordo. L'oggetto in questione può funzionare? Occorre installare qualcosa a bordo del PC da cui ci si vuole collegare?
  • marcom
  • Offline
  • Amministratore
  • Amministratore
  • Automazioni basate sulle nuove tecnologie
Di più
31/03/2016 11:38 - 31/03/2016 11:38 #146 da marcom
Risposta da marcom al topic COLLEGAMEN0TO HISTORIAN WONDERWARE VIA MPI
Se il suo driver funziona in maniera trasparente su porta Ethernet a bordo CPU Siemens o su porta Ethernet CP343 allora funziona anche con scheda NL50MPI .
Si comporta infatti allo stesso modo di queste porte Ethernet Siemens.

Su suo PC non deve installare nulla se non il tool compreso nella confezione per assegnare l’IP desiderato all’NL50MPI

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Tempo creazione pagina: 0.301 secondi