Buongiorno,
vi contatto per informazioni sul seguente prodotto: Analizzatore di rete seriale RS485 Codice: IF-MSB-RS485
Il nostro problema è dimostrare che spesso i nostri device hanno problemi per errato cablaggio del bus RS485.
Ultimamente abbiamo problemi (timeout periodici) su un sistema Modbus RTU composto da 21 slave, con cavo lungo 300 metri e cablato con cavo RS-232.
Con l'analizzatore in questione sarebbe possibile analizzare fisicamente il bus e dimostrare che il problema è un'errata impedenza caratteristica piuttosto che una capacità del bus fuori standard? Diciamo il lavoro che faceva il vecchio Fluke Meterscope 225
il dispositivo permette di analizzare il protocollo, ovvero acquisisce tutti i dati che passano sul bus RS485 e li campiona.
In seguito è possibile analizzare i dati scambiati e verificare eventuali errori di comunicazione, timeout, tempi di trasmissione/ricezione.
Non fa alcuna analisi elettrica a basso livello sul bus, pertanto in risposta alla sua domanda relativa alla misura dell'impedenza, tale problema può essere dedotto dall'analisi combinata di trasmissione e ricezione acquisita in diversi punti del bus ma non direttamente come valore elettrico.
A disposizione per ulteriori informazioni
Cordiali saluti
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)