La lunghezza massima del Bus dipende dai seguenti parametri:
- Il numero dei sensori collegati al Bus (influenza il consumo di corrente)
- La resistenza del cavo per metro
Diciamo che abbiamo il seguente sistema:
-
TCW210-TH
, tensione Bus 1-wire 5V
- Sensore
TSH300
, consumo di corrente 5mA. La minima tensione di funzionamento è 4V
- Cavo Cat.5 FTP con resistenza 20 Ohm per 100 metri (cavi di qualità superiore hanno una resistenza minore)
Se la lunghezza del cavo è di 100 metri, la caduta di tensione sarà di 0,2V. Per cui 4,8V saranno sufficienti per il corretto funzionamento del TSH300.
Se la lunghezza del cavo è di 300 metri, la caduta di tensione sarà di 0,6V. Per cui 4,4V saranno sufficienti per il corretto funzionamento del TSH300.
Se la lunghezza del cavo è di 600 metri, la caduta di tensione sarà di 1,2V. Per cui 3,8V NON saranno sufficienti per il corretto funzionamento del TSH300.
Per i sistemi con lunghezze di cavo tali da ridurre la tensione sotto i 4V sarà necessario utilizzare un'alimentazione esterna.