Sto utilizzando ISO485 per comunicare in RS485 a due fili con dei dispositivi modbus ma non rispondono.
Vedo lampeggiare il led su convertitore ma i dispositivi non ricevono alcuna comunicazione.
I pin utilizzati sono il pin 1 come RS485-B e il pin 2 come RS485-A
Buongiorno,
i collegamenti che deve fare per andare in RS485 con il convertitore sono i seguenti
Deve utilizzare un connettore seriale DB9 con tutti i pin.
Il lato sinistro dell'immagine rappresenta questo connettore che poi andrà connesso al ISO-485.
Deve mettere in corto i seguenti pin
1 --- 4 : RS485 B-
2 --- 6 : RS485 A+
2 --- 3
Il ponte fra 9 e 5 può lasciarlo perdere.
Questi ponti sono necessari perchè il convertitore funziona come RS422/485 a 4 fili ed i ponti lo fanno diventare 485 a 2 fili.
Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)