Inhand IR900 - Modbus TCP

  • Anonimi
  • Topic Author
  • Visitor
  • Visitor
14 Feb 2019 14:28 #1597 by Anonimi
Inhand IR900 - Modbus TCP was created by Anonimi
Salve,

ho notato che nel nuovo Firmware per IR900, nel menu è comparsa la voce Modbus. Si puòi abilitare e scegliere la porta TCP.
C'è un modo per leggere i dati di lavoro del router via Modbus TCP?
Potreste fornire un elenco delle variabili?
Grazie
  • marcom
  • Offline
  • Amministratore
  • Amministratore
  • Automazioni basate sulle nuove tecnologie
More
14 Feb 2019 14:33 #1598 by marcom
Replied by marcom on topic Inhand IR900 - Modbus TCP
Buongiorno,

Quel menu permette di attivare la lettura del segnale WiFi tramite Modbus TCP.
Di seguito postiamo gli indirizzi ed i valori Modbus:
  • 40001 tipo di interfaccia: 1-client; 2-AP; 3-client AP
  • 40002 stato di connessione: 0-disconnesso; 1-connesso
  • 40003 potenza del segnale
  • 40004-40005 IP del client
  • 40006-40007 tempo di connessione

Restiamo a disposizione.
Cordiali saluti

Marcom S.r.l.
via della Metallurgia, 11
37139 - Verona (VR)
Time to create page: 0.429 seconds